电 池 的 使 用
一、电池的容量
1.电池在一定放电条件下所能输出的电量称为电池的容量,以符号 “C”表示,常用的单位为安培•小时,简称安时 (Ah)。通常“C” 下角处标明时率,如“C10”表示 10 小时率的放电容量。电池的容量 分为额定容量和实际容量,电池的额定容量见表 1 基本参数表,实 际容量是指在一定放电条件下所能输出的实际电量,它等于放电电流 与实际放电时间的乘积,单位为 Ah。
2.影响实际容量的因素 电池的实际容量主要与电池的正、负极活性物质的量及利用率 有关,活性物质利用率主要受放电制度、极板结构、制造工艺的影响, 使用过程中实际容量与放电制度、终止电压和环境温度有关。
3.放电率 放电率用时率和倍率表示。电池放电倍率越高,放电电流越大, 放电时间就越短,放出的容量越少。放电时率越高电流越小,放电时 间越长,容量也越大。
4. 终止电压 终止电压指电池放电时电压下降不宜再放电时的最低工作电压, 7-HKM-182 电池 10 小时率及高倍率终止电压根据环境温度不同而 不同,详见表 1。
由于铅酸蓄电池本身的特点,即使放电的终止电压继续降低,电池 也不会放出太多的容量,当电压低于终止电压后对电池的损伤极大, 尤其当放电达到 0 伏而不能及时充电时,将严重影响电池的使用寿 命。
二、温度与容量的关系
铅酸蓄电池放电容量随温度变化而变化,当温度高则放电容量 高,温度低则放电容量降低,实际容量应换算到 25℃常温条件下, 容 量与环境温度有如下关系:
C25= Ct 1+0.009(T-25)
C25—换算成 25℃时蓄电池放电容量 (Ah)
Ct —t℃时蓄电池放电容量 (Ah)
T—环境温度(℃)
三、充电要求
在以下几种情况下需对电池组进行充电:
1.电池组系统安装完毕后需补充电;
2.蓄电池在储存期间当开路电压低于 14.8V 时应对电池补充电:
3.电池放电后应及时补充电;
四、充电方法
a)、恒压充电: 在常温条件下,恒压 17.15V/只,限流 0.15C1o~0.25 C1o进行充电, 当电流逐渐下降到 1.0A~0.8A 时电池充电完成。
b)、脉冲式充电: 采用恒压 17.15V 利用脉冲式充电设备进行充电。(其它具体充电 参数可与专业设备厂家共同商定)
c)、 恒流充电: 在常温条件下,以 18.2A 恒流充电,电压上升到 17.15V 后改用 7A 充 5-7 小时充电完成。
注:
1.最佳充电方案应选用 a)和 b)方式、其充电参数参考如图 1; 如果频繁使用 c)方法充电将会造成析水失水,较严重影响电池的使 用寿命。
2.以上充电参数均以单只蓄电池为例,若是电池组充电,请按照串并 联关系调整充电电压和电流。 3.电池的充电电压控制值随着温度降低而适量增加,随着环境温度的 升高而适量降低,2,当环境温度发生变化时按下表 进行调整。(注明:蓄电池不适宜在 40℃以上的环境中长期使用)
暂无评论